独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.14 高温(运行)试验
6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 按6.1.2的要求并在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,烟箱中的初始温度为(23±5)℃。
6.14.1.2 调节烟箱中的温度,以不大于1℃/min的升温速率使温度升到(55±2)℃,保持2h,观察并记录试样的工作状态。然后,在此高温下按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.14.1.3 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.14.2 试验设备
满足附录A要求的烟箱。