福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)(闽建消〔2025〕1号)
4.3 配电系统
4.3.1 建筑物电气设备用房和智能化设备用房设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当采用双层楼板且设置排水措施时,双层板内净高多少合适?
答:应能满足双层楼板内的维护维修需要,当需要维护人员进入维修时,双层板内净高不小于1.4m且梁下净高不小于0.6m。
4.3.2 建筑物电气设备用房和智能化设备用房内设置专用储藏间(套间),专用储藏间直接上一层是否可以设置卫生间、浴室等经常积水场所?
答:不可以。
4.3.3 楼层配电间(配电竖井)插座是否可以由消防双电源互投末端电源箱供电?
答:不可以。楼层配电间(配电竖井)插座不属于消防用电设备,也不属于为消防设备正常运行服务的用电设备,消防与非消防负荷不应共用末端配电箱。
4.3.4 树干式配电系统,当采用一台保护电器保护所有干线导体时,干线是否可以采用多根电缆(导线)并联导体组成的线路?
答:不可以。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.6.4条第3款规定:对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(Iz)应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:(1)导体的材质、截面积、长度和敷设方式均应相同;(2)线路全长内不应有分支线路引出或用作隔离或通断的电器;(3)线路布置使并联导体之间的电流分配应均衡。
4.3.5 电涌保护器是否可以采用断路器或熔断器保护?
答:不可以。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.9.11条规定:与电涌保护器连接的导线应短而直,引线总长度不宜超过0.5m。电涌保护器安装线路上应设置过电流保护器件,该过电流保护器件应具备如下能力:(1)分断SPD 安装线路的预期短路电流;(2)耐受通过SPD 的电涌电流不断开;(3)分断SPD 内置热保护所不能断开的工频电流。
因此,电涌保护器应选用当出现危险的工频续流或工频漏电流时能迅速脱扣的专用外部SPD脱离器,并应依据产品《型式试验报告》中“外部SPD脱离器技术要求及对应的短路电流耐受能力”表进行外部SPD脱离器的选型。
4.3.6 电气线路是否可以在烟囱的隔墙上敷设(包括明敷和暗敷)?
答:不可以。高温部位包括厨房、柴油发电机房、锅炉房等的烟囱,厨房烟囱通常也称为烟道或油烟井。
4.3.7 高层民用建筑室内引至消防控制室、消防水泵、消防电梯等双电源互投箱的配电干线电缆是否应采用矿物绝缘类不燃性电缆?
答:应采用。住宅建筑根据《福建省住宅工程设计若干技术规定》第四十六条规定:建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其消防控制室、消防水泵、消防电梯的消防配电干线应采用矿物绝缘类不燃性电缆;及《福建省住宅适老化设计标准》DBJ/T 13-281-2018第8.3.3条第2款规定:高层住宅的消防控制室、消防水泵、消防电梯等消防配电干线应采用矿物绝缘类不燃性电缆。公共建筑参照执行。
4.3.8 建筑高度大于100m的一类高层公共建筑当采用树干式配电时,同一避难层的上部和下部楼层消防用电设备是否可共用同一配电回路?
答:不应共用同一配电回路。高层公共建筑不同避难层的消防用电设备不应共用同一回路树干式配电,避难层和非避难层的消防用电设备不应共用同一回路树干式配电,同一避难层的上部和下部楼层消防用电设备不应共用同一回路树干式配电。
4.3.9 当防排烟机房由其所在防火分区消防双电源末端互投电源箱单路电源放射式供电时,防排烟机房的消防备用照明是否可以由机房风机的控制箱供电?
答:不可以,防排烟机房的消防备用照明应由其所在防火分区消防双电源末端互投电源箱供电。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.6条规定,除按照三级负荷供电的消防用电设备外,防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
4.3.10 当同一机房内设置两台及以上防排烟风机时,防排烟风机如何供电?
答:根据工程实际情况确定。可在机房设置消防双电源末端互投配电箱供电,即自动切换装置与防排烟风机控制箱设置在同一风机房内,也可每台防排烟风机各自独立设置控制箱,同时每台控制箱由防排烟机房所在防火分区的消防双电源末端互投配电箱放射式供电。
4.3.11 有机绝缘耐火电缆在耐火槽盒中敷设能否满足火灾延续时间为2h或3h的供电要求?
答:不满足。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.8.4条条文说明:有机绝缘耐火电缆试验推荐供火时间为750℃、90min。而对于有机绝缘耐火电缆在耐火槽盒中敷设,两者同时受火时持续供电时间的组合试验,能否满足火灾延续时间为2h或3h的要求,目前无权威部门认定,而且槽盒的安装情况复杂,防火涂料的涂覆厚度也不尽相同,在槽盒的全长上无法保障按照相关耐火极限能满足防火时间的要求。因此不能认定有机绝缘耐火电缆在耐火槽盒中敷设能满足2h或3h的供电要求。
4.3.12 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.7.5条:“消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电”。在电气设计中如何把握?
答:(1)对于公共建筑,当消防水泵、消防电梯、消防控制室与变电所共用同一接地装置(除通过室外总体连廊基础连接的接地装置外)时,消防水泵、消防控制室的两个供电回路,应由变电所低压柜放射式供电,消防电梯的两个供电回路,可由变电所低压柜或消防电梯专用总配电箱放射式供电。由建筑物室外引入的消防配电线路(不宜采用多根电缆并联供电),消防水泵、消防电梯、消防控制室的两个供电回路,可由入户总配电室消防电源总箱放射式供电。
(2)对于建筑高度不大于100m的住宅建筑,当消防水泵、消防电梯、消防控制室与变电所共用同一接地装置时,消防水泵、消防控制室的两个供电回路,应由变电所低压柜或住宅公共配电室放射式供电,消防电梯的两个供电回路,可由首层或地下一层本楼(梯位)住宅配电间消防电源总箱放射式供电。由建筑物室外引入的消防配电线路(不宜采用多根电缆并联供电),消防水泵、消防电梯、消防控制室的两个供电回路,可由入户总配电室消防电源总箱放射式供电。
4.3.13 当消防水泵房为独立防火分区时,其疏散走道和楼梯间照明是否可以与消防水泵房控制室插座共用同一配电箱供电?
答:可以,但应采用专用回路供电。
4.3.14 根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.3.7条规定:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。当项目未设置消防控制室或值班室时,过负荷报警信号是否可以就地设置声光报警?
答:可以。
- 上一节:4.2 消防应急照明和疏散指示系统
- 下一节:没有了
