油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录O (规范性附录)断流阀试验程序及取样数量
O.1 试验程序说明
O.1.1 试验序号
断流阀试验程序如下:
1)一般要求(5.4.1);
2)标志(5.4.2);
3)动作流量要求(5.4.3);
4)密封要求(5.4.4);
5)工作可靠性要求(5.4.5);
6)绝缘要求(5.4.6);
7)耐25#变压器油性能(5.4.7);
8)手动复位操作(5.4.8)。
O.1.2 说明
上述试验序号在图O.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
O.2 试验程序图