油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录N (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
N.1 试验程序说明
N.1.1 试验序号
连接管试验程序如下:
1)材料(5.3.18.1);
2)工作压力(5.3.18.2);
3)强度要求(5.3.18.3);
4)密封要求(5.3.18.4);
5)非金属连接管耐热空气老化性能(5.3.18.5)。
N.1.2 说明
上述试验序号在图N.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
N.2 试验程序图
N.1.1 试验序号
连接管试验程序如下:
1)材料(5.3.18.1);
2)工作压力(5.3.18.2);
3)强度要求(5.3.18.3);
4)密封要求(5.3.18.4);
5)非金属连接管耐热空气老化性能(5.3.18.5)。
N.1.2 说明
上述试验序号在图N.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
N.2 试验程序图