油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.15 减压性能
试验介质采用氮气或压缩空气,减压装置的安装与其在灭火装置的安装情况一致。见图3。P1为减压装置进口压力,P2为减压装置出口压力,Q为流量,其中进口压力、出口压力和流量的数值均应采用能够自动记录的仪器。试验时,选择不同的P1值,对应测出相应的P2值和Q值,并将Q值折算为标准流量QN,做出进口压力P1、出口压力P2和标准流量QN三者关系的曲线。