油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.14 流量性能试验
试验介质采用氮气或压缩空气,将减压阀按工作位置安装在试验装置中,见图2。减压阀进口压力为装置的最大工作压力,关闭截止阀6,调节减压阀出口压力为设定值。缓慢打开截止阀6,使减压阀出口流量为该工况下最大流量的20%~100%范围内变化,记录此时减压器出口压力随流量的变化曲线。