气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.62 防护区泄压装置动作压力测试
将防护区泄压装置安装在主用的试验装置上,正向入口接空气气源,使压力由0逐渐上升,直至防护区泄压装置自动开启,记录开启压力及开启延时时间;防护区泄压装置开启后使入口压力逐渐降低,直至防护区泄压装置自动关闭,记录关闭压力及关闭延迟时间。
进行10次动作压力试验,记录试验结果。