气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.61 疲劳试验
将单套支架组件按照使用状态和额定扭矩组合安装在专用试验装置上,处于悬空状态,在管道连接构件处施加幅值为20.4kg、频率为3Hz的正弦波,进行200万次疲劳试验后,检查试样。