气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.44 喷嘴耐热和耐冷击试验
喷嘴耐热和耐冷击试验在图10所示的试验装置上进行,喷嘴位于温度试验箱工作室中部,试验用气体为液态二氧化碳,连接管横截面应不小于3倍喷嘴喷孔面积。
将喷嘴置于温度试验箱中,升温至600℃±20℃,恒温5min,然后迅速将喷嘴移至恒温在-20℃的低温试验箱中,开启箱门启动快速开启阀使液态二氧化碳由喷嘴喷出。喷射压力2MPa,喷射时间1min。