气体灭火系统及部件 GB25972-2024

6.43 喷嘴耐热和耐压试验
喷嘴耐热和耐压试验在图9所示的试验装置上进行,喷嘴位于温度试验箱工作室中部,试验用气体为氮气或压缩空气,连接管横截面应不小于3倍喷嘴喷孔面积。
将喷嘴安装在试验系统中,调整减压阀至工作位置,开启温度试验箱升温至600℃±20℃,恒温5min,打开温度试验箱箱门,启动快速开启阀使气体喷出,在喷射时间10s内保持喷嘴前压力为灭火系统最大工作压力(当灭火系统安装减压装置时,试验压力为减压装置后最大压力)。