气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.26 容器阀减压性能试验
6.26.1 试验系统
容器阀通过过渡接头连接在灭火剂瓶组上,灭火剂瓶组的容积和直径应选用容器阀实际配装的最大规格,过渡接头上设置取压口,安装压力传感器,容器阀出口配接管路长度不小于容器阀通径(D)30倍,管路末端接模拟喷嘴和节流装置,喷嘴和节流装置的流通面积应不大于容器阀流通面积的0.5倍,在容器阀出口2D处设置取压口,安装压力传感器。
6.26.2 测试仪器
压力传感器精度不低于0.5%F·S,数据采集系统数据采集周期不大于125ms。
6.26.3 试验程序
灭火剂瓶组内充装额定量灭火剂,打开容器阀进行喷放,记录容器阀入口和出口压力。