6.25 局部阻力损失试验
试件的局部阻力损失采用管路等效长度来表示,按照下列方法进行测试。
等效长度试验在图5或图6试验装置上进行,压差测量采用压差计或压力传感器,容器阀应配装所用的虹吸管,试验介质为清水,水温应不小于5℃。
试验管路中流体雷诺数至少1×105的流态,可通过调整水流速实现。
雷诺数Re由公式(2)计算得出。

调节进水口压力使流速满足雷诺数Re要求,开启排气阀排除容器腔内空气,流速稳定后,测取流量Q、压差P、管道内径d等参数,按公式(3)和公式(4)计算等效长度L。

当采用图5试验装置时,压差P应减去液柱H的静压力。