气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.16 振动试验
6.16.1 试验设备
试验用振动台应满足GB/T 25208-2010中19.2的规定。
称重设备的最小分度值应不大于2/10000。
6.16.2 瓶组、压力显示器、液位测量装置的振动试验
6.16.2.1 试验条件参数
振幅为0.8mm,频率为20Hz,在试件X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动2h。
6.16.2.2 试件要求
灭火剂瓶组按设计的最大充装密度(或充装压力)充装灭火剂并增压至贮存压力。驱动气体瓶组和启动气体瓶组按设计的最大充装压力(或充装压力)充装气体。压力显示器、液位测量装置按工作位置安装在灭火剂瓶组(或驱动气体瓶组和启动气体瓶组)上,使其处于正常工作状态。
6.16.2.3 试验程序
试验前对瓶组质量和压力进行测量,采用压力损失作判断时,试件上安装(或更换)检验用0.4级精密压力表或相同等级的压力测量仪表。将试件置于恒温室中,温度控制在25℃±1℃,放置24h后读取被检瓶组压力值。采用质量损失作判断的试件只记录称重值。
试件按正常工作状态固定在振动台上,按6.16.2.1规定的试验条件参数进行试验。
振动试验后,读取瓶组压力值和称重的要求与振动前的要求相同。启动瓶组并对瓶组进行称重,计算出灭火剂的充装量。
试验后,按6.39规定的方法进行安全泄放装置泄放动作试验;按6.34、6.4.4规定的方法进行压力显示器示值基本误差检验和气密性试验;按6.38规定的方法进行液位测量装置的报警功能试验。
6.16.3 控制装置振动试验
6.16.3.1 试件要求
试验期间控制装置处于正常监视状态。
6.16.3.2 试验程序
将控制装置按工作位置固定在台面上,按下列程序进行试验。
a)在5Hz~60 Hz~5 Hz频率范围内,以每分钟一倍频程的速率、0.19mm振幅进行一次扫频循环。观察并记录发现的共振频率。
b)未发现共振频率时,在60Hz频率上,进行振幅为0.19mm、持续时间为10min±0.5min的定频振动试验。
c)发现共振频率不超过四个时,在每一个共振频率上,进行振幅为0.19mm、持续时间为10min±0.5min的定频振动试验。
d)发现共振频率超过四个时,在5Hz~60Hz~5Hz频率范围内,进行振幅为0.19mm、扫频速率为每分钟一倍频程,两次扫频循环试验。
上述试验在试件X、Y、Z三个轴线上依次进行。
观察并记录试验期间控制装置的状态。
6.16.4 防护区泄压装置振动试验
6.16.4.1 试验条件参数
振幅为0.8mm,频率为20Hz,在试件X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动2h。
6.16.4.2 试验程序
将防护区泄压装置按照正常工作状态固定在振动台上,按6.16.4.1规定的试验条件参数进行试验。
振动试验后,观察并记录试件的状态。