气体灭火系统及部件 GB25972-2024

6.15 瓶组充装密度和充装压力试验
将瓶组置于20℃±5℃的环境中24h以上,用精度不低于1.6级的压力测量装置检测瓶组内压力并记录测试时环境温度。将瓶组置于称重装置上,记录瓶组初始质量m0,放空瓶组内充装介质,再次称重瓶组质量记为m1。观察容器或气瓶钢印记录容器容积V,瓶组充装密度按公式(1)进行计算。