气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.10 灭火系统试验
6.10.1 灭火系统的构成、外观、铭牌和警示标志、灭火系统的准工作状态
对照灭火系统构成图样,检查灭火系统的构成、外观、铭牌和警示标志、灭火系统的工作状态。
6.10.2 灭火系统启动运行试验
组装一个包括全部构成部件的灭火系统,可用氮气或压缩空气替代灭火剂。分别用自动、手动和机械应急方式启动灭火系统,记录试验情况。