气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.9 绝缘电阻试验
6.9.1 试验设备
试验设备应满足下列要求。
a)试验电压:500V±50V。
b)测量范围:0MΩ~500MΩ。
c)最小分度:0.1MΩ。
d)记时:60s±5s。
6.9.2 试验程序
在6.1.2规定的标准大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下列部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量试样的绝缘电阻值。
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间。
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。