气体灭火系统及部件 GB25972-2024
气体灭火系统及部件
前言
中华人民共和国国家标准
气体灭火系统及部件
Gas fire extinguishing systems and components
GB 25972-2024
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2024-11-8发布
2025-12-1实施
国家标准化管理委员会
2024-11-8发布
2025-12-1实施
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB 25972-2010《气体灭火系统及部件》,与GB 25972-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)更改了适用范围(见第1章,2010年版的第1章);
b)更改了“灭火系统最大工作压力”“喷射时间”的定义(见3.4、3.9,2010年版的3.1、3.8);
c)增加了“外贮压式气体灭火系统”“瓶组贮存压力”“瓶组最大工作压力”“瓶组最小工作压力”“降噪喷嘴”“状态传感单元(SSU)”“数据传输单元(DTU)”“防护区泄压装置”“有效泄压面积”“驱动装置”“安全泄放装置动作压力”的术语及定义(见3.2、3.6、3.7、3.8、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17);
d)更改了“灭火系统型号编制方法”“部件型号编制方法”(见4.1、4.2,2010年版的4.1、4.2);
e)更改了灭火系统的工作温度范围及工作压力要求(见5.2.1.1、5.2.1.3,2010年版的5.1.1.1、5.1.1.2);
f)增加了外贮压式灭火系统构成要求(见5.2.2.2);
g)增加了灭火系统状态监视及数据应用平台功能要求和试验方法(见5.2.6、6.12、6.13、6.14);
h)更改了瓶组组成要求(见5.3.1.1,2010年版的5.2.1、5.3.1)、瓶组充装密度要求(见5.3.3,2010年版的5.2.3)、误喷放防护装置要求(见5.3.9,2010年版的5.2.10);
i)增加了瓶组结构要求(见5.3.1.2)、外贮压式灭火剂瓶组的瓶组特性及其试验方法(见5.3.12、6.21)、瓶组充装密度和充装压力试验方法(见6.15)、误喷放防护装置抗冲击试验方法(见6.19);
j)更改了容器、气瓶要求(见5.3.14,2010年版的5.4);
k)更改了容器阀工作可靠性和局部阻力损失要求(见5.3.15.4、5.3.15.6,2010年版的5.5.8、5.5.9)、最大最小工作压力下动作试验方法(见6.24,2010年版的6.7);
l)增加了减压功能容器阀要求和试验方法(见5.3.15.8、6.26);
m)更改了压力显示器一般要求(见5.3.16.2.1,2010年版的5.14.2.1);
n)增加了数显式压力显示器显示屏要求(见5.3.16.2.3)、电源要求(见5.3.16.2.9);
o)更改了安全泄放装置泄放动作压力要求(见5.3.17.1,2010年版的5.11.1)、安全泄放装置动作试验方法(见6.39,2010年版的6.15);
p)增加了安全泄放装置泄放能力要求和试验方法(见5.3.17.4、6.40);
q)更改了喷嘴尺寸要求(见5.4.1,2010年版的5.6.2),全淹没喷嘴喷射特性试验方法(见6.46,2010年版的6.21);
r)增加了降噪喷嘴喷射噪声要求及其试验方法(见5.4.8、6.47);
s)更改了选择阀工作可靠性要求(见5.5.3,2010年版的5.7.6);
t)增加了选择阀阀门启闭状态信号反馈功能要求(见5.5.7);
u)增加了驱动装置信号反馈要求和试验方法(见5.9.2、6.52);
v)增加了控制装置防误喷功能(见5.10.2)、故障报警及自检功能要求(见5.10.3);
w)更改了信号反馈装置的动作压力要求(见5.11.2,2010年版的5.15.2);
x)增加了减压装置耐高压冲击性能(见5.12.4)、耐腐蚀性能要求(见5.12.5)及耐高压冲击试验方法(见6.56);
y)更改了减压装置减压性能试验方法(见6.55,2010年版的6.38);
z)更改了低泄高封阀设置要求(见5.13.1,2010年版的5.17.1)、公称工作压力要求(见5.13.2,2010年版的5.17.3);
aa)增加了抗震功能支吊架的要求和试验方法(见5.15.3~5.15.5、6.59~6.61);
ab)增加了流量设计计算及验证(见5.16);
ac)增加了防护区泄压装置要求及试验方法(见5.17、6.2、6.5、6.16.3、6.23.5、6.62~6.68);
ad)更改了型式检验项目、出厂检验项目(见表9,2010年版的表4);
ae)增加了包装、运输、储存要求(见第10章);
af)增加了不同充装密度下最大工作压力和最小工作压力的确定方法(见附录B);
ag)增加了防护区泄压装置试验程序及样品数量(见附录AA)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家消防救援局提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2011年首次发布为GB 25972;
——本次为第一次修订。