建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.5 焊接机械
	7.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场周围不得存放易燃、易爆物品。
	7.5.2 交流电焊机一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处应设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,消除可能产生的异常电火花。
	
		7.5.3 电焊机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
	
		7.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或主体结构钢筋代替二次线的中性导体。
	
		7.5.5 使用电焊机械焊接时,焊工应穿戴防护用品,不得冒雨从事电焊作业。
		 
  