建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.4 夯土机械
	7.4.1 夯土机械开关箱中的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。
	7.4.2 夯土机械保护接地导体(PE)的连接点应牢固可靠。
	7.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆。
	7.4.4 使用夯土机械时,作业人员应按规定穿戴防护用品,作业过程应设专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆不得缠绕、扭结或被夯土机械跨越。
	7.4.5 多台夯土机械并列工作时,其间距不应小于5m;前后工作时,其间距不应小于10m。
	7.4.6 夯土机械的操作扶手应绝缘良好。
  