综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            附录C 光纤信道和链路测试
	C.0.1 测试前应对综合布线系统工程所有的光连接器件进行清洗,并应将测试接收器校准至零位。应根据工程设计的应用情况,按等级1或等级2测试模型与方法完成测试。
	    1 等级1测试应符合下列规定:
	    1)测试内容应包括光纤信道或链路的衰减、长度与极性;
	    2)应使用光损耗测试仪OLTS测量每条光纤链路的衰减并计算光纤长度。
	    2 等级2测试应包括等级1测试要求的内容,还应包括利用OTDR曲线获得信道或链路中各点的衰减、回波损耗值。
	
		
	
		
	
		
		
	
		
			
		
			
				
		
	
		C.0.2 测试应符合下列规定:
	
		    1 在施工前进行光器材检验时,应检查光纤的连通性。也可采用光纤测试仪对光纤信道或链路的衰减和光纤长度进行认证测试。
	
		    2 当对光纤信道或链路的衰减进行测试时,可测试光跳线的衰减值作为设备光缆的衰减参考值,整个光纤信道或链路的衰减值应符合设计要求。
	
		C.0.3 综合布线工程所采用光纤的性能指标及光纤信道指标应符合设计要求,并应符合下列规定:
	
		    1 不同类型的光缆在标称的波长,每公里的最大衰减值应符合表C.0.3-1的规定。
	
		    2 光缆布线信道在规定的传输窗口测量出的最大光衰减不应大于表C.0.3-2规定的数值,该指标应已包括光纤接续点与连接器件的衰减在内。
	
		    3 光纤信道和链路的衰减也可按下式计算,光纤接续及连接器件损耗值的取定应符合表C.0.3-3的规定:
	

			C.0.4 光纤到用户单元系统工程光纤链路测试应符合下列规定。
		
			    1 光纤链路测试连接模型应包括两端的测试仪器所连接的光纤和连接器件(图C.0.4)。
		
				    2 工程检测中应对上述光链路采用1310nm波长进行衰减指标测试。
			
				    3 用户接入点用户侧配线设备至用户单元信息配线箱,光纤链路全程衰减限值可按下式计算:
			
		条文说明
	
    
	C.0.1 本规范参考国际标准《光纤通信子系统基础测试程序第4-2部分:光缆设备 单模光缆的衰减》IEC 61280-4-2J及《信息技术 用户建筑物布缆的执行与操作 第3部分:光纤布缆测试》IEC 14763-3规定的测试方法和要求。
	    光纤信道和链路测试方法可采用“单跳线法”、“双跳线法”和“三跳线法”。光纤测试连接模型如下:
	    (1)“单跳线”测试方法:校准连接方式如图2所示,信道测试连接方式如图3所示。

	    (2)“双跳线”测试方法:校准连接方式如图4所示,信道测试连接方式如图5所示。

	    (3)“三跳线”测试方法:校准连接方式如图6所示,链路测试连接方式见图7,信道测试连接方式见图8。


		C.0.3 本规范列出的指标值参考了国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO 11801 2010-04及《信息技术 用户建筑物布缆的执行与操作 第三部分:光纤布缆测试》IEC 14763:2014修正版的相关规定。
	
		C.0.4 本条提出了光纤到用户单元工程中光纤链路的测试要求。
2 在整个光纤接入网(范围为2km~5km)工程中,为准确验证PON技术的单芯光纤、双向、波分复用的传输特性,光纤链路的下行与上行方向应分别采用1550nm和1310nm波长进行衰减指标测试。但是在光纤到用户单元工程中,大部分光纤链路只在几百米的范围之内。在保证工程质量的情况下,为了减少测试的工程量,本规范对光纤链路仅提出单向(1310nm波长)测试的要求。对要求高的用户可选择双向双波长测试。
3 典型场景下,光缆长度在5km以内时,分光比应采用1:64,最大全程衰减不大于28dB。本规范中所指“光纤链路”只是体现无源光网络中光线路终端(OLT)至光网络终端(ONU)全程光纤链路的其中一段,即用户接入点用户侧光纤连接器件通过用户光缆至用户单元信息配线箱的光纤连接器件。一般情况下,用户光缆的长度不会超过300m~500m。
光纤链路中光纤熔接接头数量一般为3个,即用户光缆光纤两端带有尾纤的连接器2个,用户光缆路由中分纤箱处的1个用户光缆光纤接续点。如果存在室外用户光缆需引入建筑物的情况,在进线室入口设施部位还会出现1个光纤熔接点。需要说明的是,在光纤到用户单元工程中,光纤的接续与终接处推荐采用熔接的方式,机械(冷接)的连接方式只在维护检修时有可能被使用。
                - 上一节:附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容
 - 下一节:本规范用词说明
 
