综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
		
	
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
				
				
			
				
			
				
			
				
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
					
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
					
				
					
				
					
				
					
				
					
					
				
					
				
					 
			
		
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容
	B.0.1 各等级的布线系统应按照永久链路和信道进行测试。
	    1 永久链路性能测试连接模型应包括水平电缆及相关连接器件(图B.0.1-1)。对绞电缆两端的连接器件也可为配线架模块。

		    2 信道性能测试连接模型应在永久链路连接模型的基础上包括工作区和电信间的设备电缆和跳线(图B.0.1-2)。
	
		B.0.2 对绞电缆布线工程接线图与电缆长度应符合下列规定:
	
		    1 接线图应主要测试水平电缆终接在工作区或电信间配线设备的8位模块式通用插座的安装连接正确或错误。接线图正确的线对组合应为1/2、3/6、4/5、7/8,并应分为非屏蔽和屏蔽两类;非RJ45的连接方式应符合产品的连接要求。
2 布线链路及信道缆线长度应在测试连接图所要求的极限长度范围之内。
	2 布线链路及信道缆线长度应在测试连接图所要求的极限长度范围之内。

			B.0.3 对绞电缆布线系统永久链路和信道测试项目及性能指标应符合下列规定:
		
			    1 综合布线系统工程设计中,100Ω对绞电缆组成的永久链路或CP链路的各项指标值应符合下列规定:
		
			    1)在布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统永久链路的最小回波损耗值应符合表B.0.3-1的规定。
		

			    2)布线系统永久链路的最大插入损耗(IL)值应符合表B.0.3-2的规定。
		
			    3)线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,布线系统永久链路的近端串音值应符合表B.0.3-3的规定。
		
				    注:①为有CP点存在的永久链路指标。
			
				    4)近端串音功率和(PS NEXT)在布线的两端均应符合PS NEXT值要求,布线系统永久链路的PS NEXT值应符合表B.0.3-4的规定。
			

				    5)线对与线对之间的衰减近端串音比(ACR-N)在布线的两端均应符合ACR-N值要求。布线系统永久链路的ACR-N值应符合表B.0.3-5的规定。
			
				    6)布线系统永久链路的衰减近端串音比功率和(PS ACR-N)值应符合表B.0.3-6的规定。
			
				    7)线对与线对之间的衰减远端串音比(ACR-F)在布线的两端均应符合ACR-F值要求,布线系统永久链路的ACR-F值应符合表B.0.3-7的规定。
			

				    8)布线系统永久链路的衰减远端串音比功率和(PS ACR-F)值应符合表B.0.3-8的规定。
			
				    9)布线系统永久链路的直流环路电阻(d.c.)应符合表B.0.3-9的规定。
			
				    10)布线系统永久链路的最大传播时延应符合表B.0.3-10的规定。
			
				    11)布线系统永久链路的最大传播时延偏差应符合表B.0.3-11的规定。
			
				    12)外部近端串音功率和(PS ANEXT)在布线的两端均应符合PS ANEXT值要求,布线系统永久链路的PS ANEXT值应符合表B.0.3-12的规定。
			
				    13)外部近端串音功率和平均值(PS ANEXTavg)在布线的两端均应符合PS ANEXTavg值要求,布线系统永久链路的PS ANEXTavg值应符合表B.0.3-13的规定。
			
				    14)外部ACR-F功率和(PS AACR-F)在布线的两端均应符合PS AACR-F值要求,布线系统永久链路的PS AACR-F值应符合表B.0.3-14的规定。
			
				    15)外部ACR-F功率和平均值(PS AACR-Favg)在布线的两端均应符合PS AACR-Favg值要求,布线系统永久链路的PS AACR-Favg值应符合表B.0.3-15的规定。
			
					    2 综合布线系统工程设计中,100Ω对绞电缆组成信道的各项指标值应符合下列规定:
				
					    1)在布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统信道的回波损耗值应符合表B.0.3-16的规定。
				

					    2)布线系统信道的插入损耗(IL)值应符合表B.0.3-17的规定。
				
					    3)线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,布线系统信道的近端串音值应符合表B.0.3-18的规定。
				
					    4)近端串音功率和(PS NEXT)在布线的两端均应符合PS NEXT值要求,布线系统信道的PS NEXT 值应符合表B.0.3-19的规定。
				
					    5)线对与线对之间的衰减近端串音比(ACR-N)在布线的两端均应符合ACR-N值要求,布线系统信道的ACR-N值应符合表B.0.3-20的规定。
				
					    6)布线系统信道两端的衰减近端串音比功率和(PS ACR-N)值应符合表B.0.3-21的规定。
				
					    7)线对与线对之间的衰减远端串音比(ACR-F)在布线的两端均应符合ACR-F值要求,布线系统信道的ACR-F值应符合表B.0.3-22的规定。
				
					    8)布线系统信道的衰减远端串音比功率和(PS ACR-F)值应符合表B.0.3-23的规定。
				
					    9)布线系统信道的直流环路电阻(d.c.)应符合表B.0.3-24的规定。
				
					    10)布线系统信道的传播时延应符合表B.0.3-25的规定。
				
					    11)布线系统信道的传播时延偏差应符合表B.0.3-26的规定。
				

					    12)外部近端串音功率和(PS ANEXT)值在布线的两端均应符合PS ANEXT值要求,布线系统信道的PS ANEXT值应符合表B.0.3-27的规定。
				
					    13)外部近端串音功率和平均值(PS ANEXTavg)在布线的两端均应符合 PS ANEXTavg值要求,布线系统信道的PS ANEXTavg值应符合表B.0.3-28的规定。
				
					    14)外部ACR-F功率和(PS AACR-F)在布线的两端均应符合PSAACR-F值要求,布线系统信道的PS AACR-F值应符合表B.0.3-29的规定。
				
					    15)外部ACR-F功率和平均值(PS AACR-Favg)在布线的两端均应符合PS AACR-Favg值要求,布线系统信道的PS AACR-Favg值应符合表B.0.3-30的规定。
				

						B.0.4 屏蔽布线系统电缆对绞线对的传输性能要求应符合本规范第B.0.3条第1款和第B.0.3条第2款的规定。
					
						B.0.5 电缆布线系统的屏蔽特性指标应符合设计要求。
				
		条文说明
	
    B.0.3 本附录中综合布线信道的性能指标参照国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO/IEC 11801 2008-04中列出的表格内容;永久链路和CP链路的性能指标参照国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO/IEC 11801 2010-04中列出的表格内容。在国际标准中的性能指标参数表格分为需执行的和建议两种表格,在需执行的表格中列出指标计算公式,在建议表格中只是针对某一指定的频率提出指标要求。其中,需执行的表格针对永久链路和CP链路;建议的表格除非特别指出,一般只针对永久链路。本规范从工程验收检测的应用出发,仅以建议的表格列出布线信道和链路的各项指标参数要求。
	    工程中需要检测的具体性能指标项目,还应按照工程的设计要求和测试仪表能够提供的测试条件与功能确定。
	B.0.5 电缆布线系统的屏蔽特性指标主要包括横向转换损耗、两端等效横向转换损耗、耦合衰减、不平衡电阻等。
  