热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
A.3 试验步骤
A.3.1 新风热回收性能测试
新风热回收性能应遵守GB/T 21087-2020中附录F规定的方法进行试验。
A.3.2 热工性能测试
A.3.2.1 按照表2、表3规定的试验工况控制试验环境达到稳定状态,并至少稳定15min后,开始测量。连续测试通过各个位置处的温湿度、风量、风压、功率30min,数据采集速率不应低于1次/min,完成30次测量。
A.3.2.2 采集各个风口处的空气温湿度和风量,并按照GB/T 17758-2010中附录A的要求计算风侧制冷(热)量。