A.2 试验条件
A.2.1 被试环控机的安装应按制造产品说明书确定安装位置,并连接测试风管和计量测试装置。
A.2.2 室内空气循环应使距环控机1m处的风速不超过0.5m/s。
A.2.3 室内空气温度的采样位置应距环控机空气入口15cm处,并不受被测环控机排气或其他热源的影响。
A.2.4 被试环控机室外机测点的温度应能代表室外机周围的温度,并与实际使用中所处的条件相仿,空气取样器应符合GB/T 17758-2010的相关规定。
A.2.5 流经湿球温度计的空气流速应在5m/s左右。在空气进口和出口处的温度测量应采用同样的流速,空气流速高于或低于5m/s的湿球温度测量应进行修正。