建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
2 设计单位名称;
3 项目的设计编号;
4 设计阶段;`
5 编制单位授权盖章;
6 设计日期(即设计文件交付日期)。
5.4.3 图纸目录
1 图纸目录应按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列通用图纸和标准图;
2 图纸目录中预制构件部分宜列出构件的所在楼栋、构件轮廓尺寸、构件数量、体积、重量、混凝土强度等级、构配件数量的相关参数。
5.4.4 设计说明
1 工程概况
1)工程地点、结构体系;
2)预制构件的使用范围及预制构件的使用位置;
3)单体建筑所包含的预制构件类型;
4)工程项目外架采用的形式;
5)工程项目选用的模板体系。
2 设计依据
1)构件加工图设计依据的工程施工图设计全称;
2)建设单位提出的与预制构件加工图设计有关的符合有关标准、法规的书面要求;
3)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
3 图纸说明
1)图纸编号按照分类编制时,应有图纸编号说明;
2)预制构件的编号,应有构件编号及编号原则说明;
3)宜对图纸的功能及突出表达的内容做简要的说明;
4 预制构件设计构造
1)预制构件的基本构造、材料基本组成;
2)标明各类构件的混凝土强度等级、钢筋级别及种类、钢材级别、连接的方式;
3)各类型构件表面成型处理的基本要求;
4)防雷接地引下线的做法;
5 预制构件主材要求
1)混凝土
① 各类构件混凝土的强度等级,且应注明各类构件对应楼层的强度等级;
② 预制构件混凝土的技术要求;
③ 预制构件采用特种混凝土的技术要求及控制指标;
2)钢筋
① 钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类及对应的产品标准,有特殊要求单独注明;
② 各类构件受力钢筋的最小保护层厚度;
③ 预应力预制构件的张拉控制应力、张拉顺序、张拉条件、对于张拉的测试要求等;
④ 钢筋加工的技术要求及控制重点;
⑤ 钢筋的标注原则。
3)预埋件
① 钢材的牌号和质量等级,以及所对应的产品标准;有特殊要求应注明对应的控制指标及执行标准;
② 预埋铁件的除锈方法及除锈等级以及对应的标准,有特殊用途埋件的处理要求(如埋件镀锌,及禁止锚筋冷加工等);
③ 钢材的焊接方法及相应的技术要求;
④ 注明螺栓的种类、性能等级,以及所对应的产品标准;
⑤ 焊缝质量等级及焊缝质量检查要求;
⑥ 其他埋件应注明材料的种类、类别、性能、有耐久性要求的应标明使用年限,以及执行的对应标准;
⑦ 应注明埋件的尺寸控制偏差或执行的相关标准;
4)其他
① 保温材料的规格、材料导热系数、燃烧性能等要求;
② 夹心保温构件、表面附着材料的构件,应明确拉接件的材料性能、布置原则、锚固深度、以及产品的操作要求;需要拉接件生产厂家补充的内容应明确技术要求,确定技术接口的深度;
③ 对钢筋采用套筒灌浆连接的套筒和灌浆料及钢筋浆锚搭接的约束筋和其采用的水泥基灌浆料提出要求。
6 预制构件生产技术要求
1)应要求构件加工单位根据设计规定及施工要求编制生产加工方案,内容包括生产计划和生产工艺,模板方案和模板计划等;
2)模具的材料、质量要求、执行标准;对成型有特殊要求的构件宜有相应的要求或标准。面砖或石材饰面的材料要求;
3)构件加工隐蔽工程检查的内容或执行的相关标准;
4)生产中需要重点注意的内容,预制构件养护的要求或执行标准,构件脱模起吊的要求;
5)预制构件质量检验执行的标准,对有特殊要求的应单独说明;
6)预制构件成品保护的要求。
7 预制构件的堆放与运输
1)应要求制定堆放与运输专项方案;
2)预制构件堆放的场地及堆放方式的要求;
3)构件堆放的技术要求与措施;
4)构件运输的要求与措施;
5)异形构件的堆放与运输应提出明确要求及注意事项。
8 现场施工要求
1)预制构件现场安装要求
① 现浇部位预留埋件的埋设要求;
② 构件吊具、吊装螺栓、吊装角度的基本要求;
③ 安装人员进行岗前培训的基本要求;
④ 构件吊装顺序的基本要求(如先吊装竖向构件再吊装水平构件,外挂板宜从低层向高层安装等);
2)预制构件连接
① 主体装配的建筑中,钢筋连接用灌浆套筒、约束浆锚连接,以及其他涉及结构钢筋连接方式的操作要求,以及执行的相应标准。
② 装饰性挂板,以及其他构件连接的操作要求或执行的标准。
3)预制构件防水做法的要求
① 构件板缝防水施工的基本要求;
② 板缝防水的注意要点(如密封胶的最小厚度,密封胶对接处的处理等);
5.4.5 设计图纸
1 预制构件平面布置图
1)绘制轴线,轴线总尺寸(或外包总尺寸),轴线间尺寸(柱距、跨距)、预制构件与轴线的尺寸、现浇带与轴线的尺寸、门窗洞口的尺寸;当预制构件种类较多时,宜分别绘制竖向承重构件平面图、水平承重构件平面图、非承重装饰构件平面图、屋面层平面图、预埋件平面布置图;预制构件部分与现场后浇部分应采用不同图例表示。
2)竖向承重构件平面图应标明预制构件(剪力墙内外墙板、柱、PCF板)的编号、数量、安装方向、预留洞口位置及尺寸、转换层插筋定位、楼层的层高及标高、详图索引;
3)水平承重构件平面图应标明预制构件(叠合板、楼梯、阳台、空调板、梁)的编号、数量、安装方向、楼板板顶标高、叠合板与现浇层的高度、预留洞口定位及尺寸、机电预留定位、详图索引;
4)非承重装饰构件平面图应标明预制构件(混凝土外挂板、空心条板、装饰板等)的编号、数量、安装方向、详图索引;
5)屋面层平面与楼层平面类同;
6)埋件平面布置图应标明埋件编号、数量、埋件定位、详图索引;
7)复杂的工程项目,必要时增加局部平面详图;
8)选用图集节点时,应注明索引图号;
9)图纸名称、比例。
2 预制构件装配立面图
1)建筑两端轴线编号;
2)各立面预制构件的布置位置、编号、层高线。复杂的框架或框剪结构应分别绘制主体结构立面及外装饰板立面图;
3)埋件布置在平面中表达不清的,可增加埋件立面布置图;
4)图纸名称、比例。
3 模板图
1)绘制预制构件主视图、俯视图、仰视图、侧视图、门窗洞口剖面图,主视图依据生产工艺的不同可绘制构件正面图,也可绘制背面图;
2)标明预制构件与结构层高线或轴线间的距离,当主要视图中不便于表达时,可通过缩略示意图的方式表达;
3)标注预制构件的外轮廓尺寸、缺口尺寸、看线的分布尺寸、预埋件的定位尺寸;
4)各视图中应标注预制构件表面的工艺要求(如模板面、人工压光面、粗糙面),表面有特殊要求应标明饰面做法(如清水混凝土、彩色混凝土、喷砂、瓷砖、石材等)有瓷砖或石材饰面的构件应绘制排版图;
5)预留埋件及预留孔应分别用不同的图例表达,并在构件视图中标明埋件编号;
6)构件信息表应包括构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、钢筋保护层、混凝土强度;
7)埋件信息表应包括埋件编号、名称、规格、单块板数量;
8)说明中应包括符号说明及注释;
9)注明索引图号;
10)图纸名称、比例。
4 配筋图
1)绘制预制构件配筋的主视图、剖面图,当采用夹心保温构件时,应分别绘制内叶板配筋图、外叶板配筋图。
2)标注钢筋与构件外边线的定位尺寸、钢筋间距、钢筋外露长度。钢筋连接用套灌浆套筒、浆锚搭接约束筋及其他钢筋连接用预留必须明确标注尺寸及外露长度,叠合类构件应标明外露桁架钢筋的高度;
3)钢筋应按类别及尺寸不同分别编号,在视图中引出标注;
4)配筋表应标明编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢筋重量、备注。需要直螺纹连接的钢筋应标明套丝长度及精度等级。
5)图纸名称、比例、说明。
5 通用详图
1)预埋件图
① 预埋件详图。绘制内容包括材料要求、规格、尺寸、焊缝高度、套丝长度、精度等级、埋件名称、尺寸标注;
② 埋件布置图。表达埋件的局部埋设大样及要求,包括埋设位置、埋设深度、外露高度、加强措施、局部构造做法;
③ 有特殊要求的埋件应在说明中注释;
④ 埋件的名称、比例。
2)通用索引图
① 节点详图表达装配式结构构件拼接处的防水、保温、隔声、防火、预制构件连接节点、预制构件与现浇部位的连接构造节点等局部大样图;
② 预制构件的局部剖切大样图、引出节点大样图;
③ 被索引的图纸名称、比例。
6 其他图纸
1)夹心保温墙板应绘制拉接件排布图,标注埋件定位尺寸;
2)不同类别的拉接件应分别标注名称、数量;
3)带有保温层的预制构件宜绘制保温材料排版图,分块编号,并标明定位尺寸;
7 计算书
1)预制构件在翻转、运输、存储、吊装和安装定位、连接施工等阶段的施工验算;
2)固定连接的预埋件与预埋吊件、临时支撑用预埋件在最不利工况下的施工验算;
3)夹心保温墙板拉接件的施工及正常使用工况下的验算。
   
                    
				 
               
                
            
            5.4 预制混凝土构件加工图设计
	5.4.1 预制构件加工图设计文件。
	    1 图纸目录及数量表、设计说明;
	    2 合同要求的全部设计图纸;
	    3 与预制构件现场安装相关的施工验算。计算书不属于必须交付的设计文件,但应归档保存。
	    4 预制构件加工图由施工图设计单位设计,也可由他其它单位设计经施工图设计单位审核通过后方可实施。设计文件按本规定相关条款的要求编制并归档保存。
	5.4.2 封面标识内容。
2 设计单位名称;
3 项目的设计编号;
4 设计阶段;`
5 编制单位授权盖章;
