建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
6.4 排水、启闭与密封
6.4.1 外门窗排水有效性可按下列步骤进行检验:
1 按设计要求核查外门窗下框排水孔的位置和数量;
2 在推拉外门窗下框内淋满水,在1min之内水能完全排出且不排向室内;
3 在窗外淋水,窗台不积水且水不排向室内。
6.4.2 门窗扇启闭灵活性可采取连续5次开启和关闭门窗扇的方法检验,并应观察检查门窗扇关闭严密程度、有无倒翘现象。
6.4.3 铝合金和塑料推拉门窗扇的开关力可采用管形测力计均匀拉门窗扇把手部位检测。
6.4.4 塑料平开门窗扇铰链的开关力可采用管形测力计拉门窗扇把手部位检测。
6.4.5 未隐蔽的门窗框与墙体间的缝隙可观察检查缝隙填嵌材料类型及饱满程度。已隐蔽的外门窗框与墙体间密封缺陷可按本规程附录A的规定采用红外热像仪进行检测,也可打开门窗框与墙体间的缝隙检查。
6.4.6 门窗框与墙体间缝隙的密封质量检查应观察表面光滑、顺直、裂纹状况。
6.4.7 门窗上的橡胶密封条或毛毡密封条应观察其完整性,连续5次开启和关闭门窗扇时是否脱槽。
条文说明
6.4.5 门窗框与墙体间缝隙填嵌是否饱满关系到保温效果和缝隙表面密封开裂,门窗框与墙体间缝隙要采用闭孔弹性材料填嵌,寒冷和严寒地区木外门窗(或门窗框)与墙体间的空隙要填充保温材料,采用红外热像仪可无损检测外门窗框与墙体间密封缺陷,有密封缺陷时可打开门窗框与墙体间缝隙检查确认。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.3 连接固定
- 下一节:7 门窗工程性能现场检测
