建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
6.3 连接固定
6.3.1 门窗安装连接固定质量检验应包括门窗框和扇的牢固性,门窗批水、盖口条等与门窗结合的牢固性,门窗配件的牢固性和推拉门窗扇防脱落措施等。
6.3.2 门窗框、门窗扇安装牢固性的检验可采取观察与手工相结合的方法,并应符合下列规定:
1 当手扳门窗侧框中部不松动,反复扳不晃动时,可确定门窗框安装牢固。
2 应根据设计文件或国家现行有关产品标准,检查门窗洞口与门窗框之间连接件的规格、尺寸与数量,可用游标卡尺量测连接片的厚度和宽度,可用钢卷尺量测连接片间距。
3 应检查门窗扇与门窗框之间螺钉安装的数量与质量。
4 当手扳非推拉门窗开启扇不松动时,可确定门窗扇安装牢固;手扳推拉门窗扇不脱落时,可确定防脱落措施有效。
6.3.3 门窗批水、盖口条、压缝条、密封条牢固性可通过手扳端头检验。当手扳端头不松动时,可确定为牢固。
6.3.4 门窗配件安装牢固性可按下列步骤进行检验:
1 检查门窗配件与门窗连接的螺栓设置数量与质量;
2 当手扳门窗配件不松动时,可确定为安装牢固。
6.3.5 塑料门窗拼樘料与门窗洞口固定的牢固性可通过手扳门窗拼樘料中部检验,当手扳不松动时,可确定门窗拼樘料与门窗洞口固定牢固。
6.3.6 塑料门窗框与拼樘料连接牢固性可通过手推卡接中部并用钢卷尺量测固定螺钉间距检验,当手推不松动且固定螺钉间距不大于600mm时,可确定塑料门窗框与拼樘料固定牢固。
6.3.6 塑料门窗框与拼樘料连接牢固性可通过手推卡接中部并用钢卷尺量测固定螺钉间距检验,当手推不松动且固定螺钉间距不大于600mm时,可确定塑料门窗框与拼樘料固定牢固。
条文说明
6.3.2 门窗侧框中部是形成松动的薄弱部位。
6.3.3 门窗批水、盖口条、压缝条、密封条端头是形成松动的薄弱部位。