建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
5.3 洞口外观与埋件
5.3.1 门窗洞口外观质量检查应观察其表面完整性、密实度、平整度等。
5.3.2 洞口埋件的检查应包括材质、数量、位置、尺寸及防腐处理状况等。
5.3.3 埋件的材质可通过观察或核查埋件材质检验报告进行检查,埋件数量可通过观察确定。
5.3.4 埋件的位置可用钢卷尺量测埋件中心至洞口1/2高度或1/2宽度处的距离。埋件的尺寸可用游标卡尺量测。
5.3.5 埋件的防腐处理状况可通过观察检查。
5.3.6 在组合窗洞口拼樘料的对应位置,应检查预埋件或预留孔洞与设计要求的一致性。
条文说明
5.3.1 门窗洞口表面完整、密实、平整是保证门窗尺寸和安装质量的关键。