建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010

5.2 门窗洞口尺寸
5.2.1 门窗洞口尺寸的检测应包括洞口的宽度、高度、对角线长度差和位置偏差等。门窗洞口的尺寸应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824及设计的规定。
5.2.2 门窗洞口尺寸的检测方法应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2 门窗洞口尺寸的检测方法


条文说明
5.2.2 过去洞口尺寸控制没有得到应有的重视,检测洞口尺寸的目的是按洞口尺寸确定门窗制作尺寸,直接影响门窗安装质量和保温节能效果,有必要严格控制门窗洞口尺寸允许偏差。目前门窗洞口尺寸允许偏差只有现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103-2008中有位置允许偏差和宽度或高度允许偏差的明确规定,规定要求如下:
洞口位置偏差规定要求处于同一垂直位置的相邻洞口,中线左右位置相对偏差不应大于10mm;全楼高度内,所有处于同一垂直线位置的各楼层洞口,左右位置相对偏差不应大于15mm(全楼高度小于30m)或20mm(全楼高度大于或等于30m);处于同一水平位置的相邻洞口,中线上下位置相对偏差不应大于10mm;全楼长度内,所有处于同一水平线位置的各单元洞口,上下位置相对偏差不应大于15mm(全楼长度小于30m)或20mm(全楼长度大于或等于30m)。