数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
13.3 调试
13.3.1 集装箱数据中心调试前准备工作应符合下列规定:
1 应按设计文件和技术文件的要求检查确认安装位置、箱体尺寸及设备规格型号、数量;
2 应按设计文件和技术文件的要求检查确认已安装的管路无泄漏;
3 多箱体拼接的集装箱数据中心应提供水密试验记录;
4 应检查确认箱体结构无塑性变形、门窗等部件开启顺畅;
5 通电前应按设计文件和技术文件的要求核查供电电源的电压、极性、相序等;
6 应逐项进行通电检查。
13.3.2 集装箱数据中心的调试与试运行应按设计文件和技术文件的要求进行并记录。
13.3.2 集装箱数据中心的调试与试运行应按设计文件和技术文件的要求进行并记录。
目录
返回
上节
下节
