数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
13.2 安装
13.2.1 集装箱数据中心安装前施工场地应符合下列规定:
1 安装基础平面平整度不应大于0.5%,宜高出周围地面25cm以上;
2 户外供电线路宜采用地埋方式敷设;
3 场地空间应符合集装箱数据中心的运输和安装就位要求;
4 场地空间应具备可靠的等电位连接点,接地电阻值应符合技术要求;多箱体的集装箱数据中心应做等电位连接带;
5 场地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。
13.2.2 集装箱数据中心的吊装及就位应符合下列规定:
1 吊装过程应保持平衡,宜做影像记录;
2 安装及就位应避免对集装箱数据中心造成损伤;
3 不间断电源系统的后备电池无固定措施时,不应与集装箱一起吊装。
13.2.3 集装箱数据中心安装应牢固可靠,并应采取抗震、降噪减振措施。
13.2.4 集装箱数据中心的每个箱体的接地点不应少于2个。
13.2.5 进入集装箱箱体的电源线、网络线、信号线、给排水管道、冷媒管道等接口应按设计文件和技术文件的要求进行可靠连接,并应采取密封措施,排水口应设有防虫鼠装置。
13.2.6 进入集装箱的网络及信号传输线缆应做好防雷措施。
13.2.7 采用多个集装箱拼接组成的数据中心应符合下列规定:
1 箱体连接应牢固可靠,不应出现影响使用的永久性变形或异状;
2 连接处应做防水处理和保温处理。
目录
返回
上节
下节
