电力变压器能效限定值及能效等级 GB20052-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
            前言
	中华人民共和国国家标准
电力变压器能效限定值及能效等级
Minimum allowable values of energy efficiency and the energy
efficieney grades for power transformers
GB 20052-2024
		国家市场监督管理总局
	
		国家标准化管理委员会
	
		2024-04-29发布
2025-02-01实施
	2025-02-01实施
		    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
	
		    本文件代替GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》,与GB20052-2020相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
	
		    ——更改了标准适用范围,增加了三相6kV~35kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为500kVA及以上的新能源发电侧光伏用、风电用、储能用油浸式变压器和干式变压器;三相66kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为3150kVA~20 000 kVA的新能源发电侧光伏用、风电用、储能用油浸式变压器,删除了“高阻抗变压器”(见第1章,2020年版的第1章);
	
		    ——增加了6kV、10kV、35kV和66kV新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的能效限定值要求(见5.2);
	
		    ——更改了10kV/2 500kVA油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器1级、2级能效等级的负载损耗限定值见(表1,2020年版的表1);
	
		    ——更改了部分10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器的短路阻抗(见表2,2020年版的表2);
	
		    ——更改了部分66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器的短路阻抗(见表6,2020年版的表6);
	
		    ——更改了部分110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器的短路阻抗(见表10,2020年版的表10);
	
		    ——更改了部分220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器的短路阻抗(见表17,2020年版的表17);
		
			    ——更改了部分500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器中压线端调压的短路阻抗(见表27,2020年版的表27);
		
			    ——增加了6kV油浸式、干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器能效等级6kV~7.2kV/0.4kV~1.14kV(见表29、表30);
		
			    ——增加了10kV油浸式、干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器能效等级10kV~12kV/0.4kV~1.14kV(见表31、表32);
		
			    ——增加了35kV油浸式、干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器能效等级35kV~38.5 kV/0.4kV~1.14kV(见表33、表34);
		
			    ——增加了66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器能效等级66kV~72.5kV/0.4kV~1.14kV(见表35)。
		
			    ——请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
		
			    本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
		
			    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
		
			    ——2006年首次发布为GB 20052-2006,2013年第一次修订,并入了GB 24790-2009;
		
			    ——本次为第三次修订。
			 
	
  