火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.1 出厂检验
	    企业在产品出厂前应对控制器进行下述试验项目的检验:
	    a)主要部(器)件检查;
	    b)火灾报警功能试验;
	    c)火灾报警控制功能试验;
	    d)故障报警功能试验;
	    e)屏蔽功能试验;
	    f)监管功能试验;
	    g)自检功能试验;
	    h)检查功能试验;
	    i)与消防控制室图形显示装置通信功能试验;
	    j)绝缘电阻试验;
	    k)泄漏电流试验。
	    每台控制器在出厂前均应进行上述试验。以组件形式出厂的控制器,应配接相关部分组成整机,进行上述试验。其中任一项不合格,则判该产品不合格。
  