火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.23 浪涌(冲击)抗扰度试验
	6.23.1 试验步骤
	6.23.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态。
	6.23.1.2 按GB/T 16838的要求,对试样施加表2所示条件的浪涌(冲击)干扰。
	6.23.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
	6.23.1.4 干扰结束后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
	6.23.2 试验设备
	    试验设备应满足GB/T 17626.5的相关规定。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 下一节:6.24 电源瞬变试验
 
