火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.17 泄漏电流试验
	6.17.1 试验步骤
	    使试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
	6.17.2 试验设备
	    采用满足下述技术要求的泄漏电流试验装置:
	    a)试验电压:试样额定电压的1.06倍;
	    b)泄漏电流测量范围:0.05mA~10mA。
  