火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.16 绝缘电阻试验
	6.16.1 试验步骤
	    在正常大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量试样的绝缘电阻值:
	    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
	
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
		6.16.2 试验设备
	
		    应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:
	
		    a)试验电压:500 V±50 V;
	
		    b)测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
	
		    c)最小分度:0.1 MΩ;
	
		    d)记时:60s±5s。
  