火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.2 外观与主要部(器)件检查
	6.2.1 试验步骤
	6.2.1.1 试样按5.2、5.3.1.1~5.3.1.7、5.3.2~5.3.8的要求进行外观与主要部(器)件检查。
	6.2.1.2 按GB/T 4208-2017的要求对试样进行外壳防护等级试验,非金属外壳的试样按照附录A的要求进行燃烧性能试验。
	6.2.1.3 按GB/T 4208-2017的要求对试样的运行数据存储单元进行外壳防护等级试验。试验时,运行数据存储单元处于断电状态,按照外壳内气压与周围大气压力相同的外壳类型进行试验。
	6.2.1.4 按附录B的要求对试样的运行数据存储单元进行功能试验。
	6.2.1.5 按5.4.13的要求检查试样的操作级别。
	6.2.1.6 按5.4.14的要求检查试样的调试功能。
	6.2.1.7 按5.4.15的要求检查试样的软件设计。
	
		6.2.2 试验设备
	
		    试验设备应满足GB/T 4208-2017、附录A和附录B的相关要求。
		 
  