火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.10 机械环境耐受性
	    控制器应能耐受表4所规定的机械环境条件下的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
	    a)试验期间,控制器应保持正常监视状态;
	    b)试验后,控制器不应有机械损伤和紧固部位松动现象,并满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a)的要求。

  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:5.9 气候环境耐受性
 - 下一节:6 试验方法
 