火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.9 气候环境耐受性
	    控制器应能耐受表3所规定的气候环境条件下的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
	    a)试验期间,工作状态要求处于正常监视状态的控制器应保持正常监视状态;
	    b)试验后,控制器不应发生破坏涂覆和腐蚀现象,并满足5.4.1,2、5.4.3.2和5.4.3.3中a)的要求。

  