防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
6.10 绝缘电阻试验
6.10.1 试验步骤
在正常大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压:
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
试验持续60s±5s,然后测量试样的绝缘电阻值。
6.10.2 试验设备
应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:
a)试验电压:500 V±50 V;
b)测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
c)最小分度:0.1 MΩ;
d)计时:60s±5s。