防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
6.9 通信功能
6.9.1 将试样与消防联动控制器通过通信接口连接,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.9.2 操作试样发送动作状态信息,观察并记录消防联动控制器的显示信息。
6.9.3 使火灾探测器发出火灾报警信号,观察并记录消防联动控制器的显示信息。
6.9.4 按5.3.4.1a)~i)的要求,使试样处于故障状态,观察并记录消防联动控制器的显示信息。