防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024
附录A(资料性) 材料及尺寸偏
A.1一般要求
防火卷帘产品可参考本附录,并按照设计图纸和技术文件进行制造。防火卷帘产品设计图纸中宜明确给出主要零部件使用材料的名称、型号规格(或钢质材料牌号)及依据标准代号,图纸技术要求或材料表中,宜明确给出本文件规定需标称的产品、零部件或材料、结构等的设计参数值。
单樘防火卷帘安装洞口的结构尺寸,宽度不宜大于9000mm,高度不宜大于6000mm。
A.2 材料
A.2.1 防火卷帘主要零部件的典型钢质材料参考标准见表A.1。

A.2.2 支座(端板)的材料厚度和结构宜按照承载需求进行设计。门楣、箱体宜具有一定的耐火性能,在防火卷帘耐火试验过程中,可确保防火卷帘传动机构保持正常工作状态。
A.3 尺寸偏差
防火卷帘主要零部件的加工尺寸偏差见表A.2的规定。