小单元建筑幕墙构件 JG/T216-2024
前言
中华人民共和国建筑工业行业标准
小单元建筑幕墙构件
Division unit panel curtain wall
JG/T 216-2024
中华人民共和国建设部
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替JG/T 216 2007《小单元建筑幕墙》,与JG/T 216-2007相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)适用范围中增加了瓷板、陶板、微晶玻璃板三种人造板材,并在相应章节中补充了对应内容(见第1章、5.3.4、6.1.4、6.2.4、6.3.4、7.2.4、7.3.4、8.2);
b)增加了“小单元附框”“小单元建筑幕墙构件”的术语和定义(见3.1、3.2);
c)删除了“小单元板块”“小单元建筑幕墙”“空缝小单元建筑幕墙”的术语和定义(见2007年版的3.1、3.2、3.3);
d)更改了小单元建筑幕墙构件的分类,并补充了标记方法(见4.1、4.2);
e)增加了“通用要求”,将“材料”列入“通用要求”(见第5章,2007年版的第5章);
f)增加了对中空玻璃密封胶选用的要求(见5.2.1.3);
g)增加了对密封胶成分的要求(见5.2.1.4);
h)增加了对玻璃选用的要求(见5.3.1.2);
i)增加了对紧固件的材质要求(见5.4.2);
j)增加了对金属焊钉的要求(见5.4.3);
k)更改了小单元附框与框架挂钩搭接深度的要求,并更改了采取防脱落措施的表述(见5.5.2,2007年版的6.2.5);
l)增加了小单元附框与框架挂钩配合处应设置防摩擦噪声构造的要求(见5.5.3);
m)增加了玻璃小单元建筑幕墙构件对与结构胶接触的胶条材质要求(见6.1.1.1);
n)增加了小单元附框截面厚度和长度的要求(见6.1.1.2、6.1.2.2、6.1.3.2);
o)增加了玻璃小单元建筑幕墙构件对结构胶宽度和厚度的要求(见6.1.1.3);
p)增加了玻璃小单元建筑幕墙构件对中空玻璃合片结构胶与附框粘接结构胶相对位置的要求(见6.1.1.4);
q)增加了玻璃小单元建筑幕墙构件设置托条及垫块的要求(见6.1.1.6、6.1.1.7);
r)增加了金属小单元建筑幕墙构件面板与小单元附框的连接要求(见6.1.2.1、6.1.2.3、6.1.2.4、6.1.2.5);
s)增加了金属小单元建筑幕墙构件加强肋的设置要求(见6.1.2.6);
t)增加了石材小单元建筑幕墙构件面板与小单元附框的连接要求(见6.1.3.1、6.1.3.2、6.1.3.3);
u)更改并简化了物理性能要求的内容(见6.4、7.4、8.4.2);
v)更改了检验类别(见8.1)、检验项目(见8.2);
w)增加了分类示意图(见附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本文件由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。
本文件起草单位:中山盛兴股份有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、深圳市新山幕墙技术咨询有限公司、德才装饰股份有限公司。
本文件主要起草人:冯国敏、姜清海、毛伙南、井清涛、崔传芹、刘会涛、郝伟、廖拓、窦铁波、王振西、范旭、潘冬。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2007年首次发布为JG/T 216-2007;
——本次为第一次修订。
目录
返回
上节
下节
