防火封堵材料 GB23864-2023

附录B(资料性) 防火封堵组件耐火性能试验典型试件的安装
B.1 防火封堵组件典型安装方式如图B.1和图B.2所示。


B.2 在电缆贯穿试件和防火封堵组件试件的防火封堵材料表面,距离每种贯穿物25mm处各布置1支热电偶。在每种贯穿物表面距背火面25mm处布置1支热电偶。当贯穿物背火面做了绝热处理或有涂层时,在贯穿物上距离绝热层或涂层边缘25mm处布置热电偶。其他任何可疑点均可设置热电偶。