防火封堵材料 GB23864-2023
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
		
	
		
	
   
            附录A(规范性) 防火封堵材料耐火性能试验标准试件的安装
	A.1 电缆贯穿标准试件的安装方式如图A.1所示。

		A.2 柔性有机堵料、泡沫封堵材料电缆贯穿标准试件的安装方式如图A.2所示。
	
		A.3 管道贯穿标准试件的安装方式如图A.3所示。
	
		A.4 管道封堵材料安装在楼板或墙体上进行耐火试验,楼板和墙体应预留可穿试验用管的孔洞。管道封堵材料的安装方式应足以反映其实际使用情况,为使试验能够进行而作的安装修改应对管道封堵材料性能无重大影响。试验用塑料管材应符合相关产品的国家或行业标准的要求。
	
		A.5 试验时将管道封堵材料用金属膨胀螺栓等金属件固定在结构厚度为120mm的现浇整体式C30砼楼板下(砼板受火面保护层厚度为10mm)或厚度为200mm砼墙体受火面一侧。试验用塑料管材总长度为2000mm,背火面塑料管材露出楼板或墙体长度为1000mm,受火面管口用同材质堵头或矿物棉封堵,封堵长度为(50±10)mm,背火面试验管距管口50mm处用支承件固定。在背火面距楼板或墙体25mm处管外表面对称两侧各安装一支热电偶。
	A.6 缝隙标准试件的安装方式如图A.4所示。
	
		
	
		
	

		A.7 框架内用于支撑缝隙的板材为C30混凝土板(砼板受火面保护层厚度为10mm)。对于缝隙封堵材料,可根据委托方的要求,在实施耐火试验前或试验过程中采用机械的方式移动缝隙,移动方式可以是沿被支撑的平面移动缝隙的宽度,也可以是沿剪切方向或其他方向移动,移动的最大距离应根据缝隙封堵材料的性能由委托方确定。
	
		A.8 在缝隙封堵材料的砼支撑构件上,在背火面距离缝隙边缘25mm处每条缝隙布置两支热电偶。在封堵材料背火面,沿缝隙中心线每条缝隙布置两支热电偶,其位置位于缝隙长度的1/3、2/3处。
	
		A.9 图A.1、图A.2和图B.1、图B.2中所用(3×50+1×25)mm²YJV电缆型号具体为ZC-YJV-3×50+1×25铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆,其护套层氧指数为38%~40%,电缆结构图见图A.5,电缆外径为28mm±2mm。
	
		A.10 图A.1、图A.2和图B.1中所用(3×50+1×25)mm²YJV电缆在安装时应保留与电缆直径相同的间隙。
	A.11 耐火性能试验标准试件选择了以下4种贯穿物:
	    ——6根(7×1.5)mm²KVV电缆;
	    ——3根(3×50+1×25)mm²YJV电缆;
	    ——4根(3×50+1×25)mm²YJV电缆;
	    ——1根DN32钢管
	    在图A.1、图A.2和图B.1中安装在电缆桥架内的该四种贯穿物应按图示顺序安装,每种贯穿物水平间距不小于40mm,在水平方向距离电缆桥架左、右侧钢板距离不小于40mm,每种贯穿物最下侧在垂直方向上与电缆桥架底边钢板的距离为25mm±10mm。
	 
  