建筑疏散用门开门推杠装置 JG/T290-2010
附录B(资料性附录)建筑疏散用门开门推杠装置触发部件结构有效高度
B.1 下压式开门推杠装置触发部件结构有效高度
下压式开门推杠装置中的压杆有效高度尺寸(见图B.1a)中H1不宜小于18mm。
B.2 平推式开门推杠装置触发部件结构有效高度
平推式开门推杠装置中的推杠(或其他型式)的有效高度尺寸(见图B.1b)中H2,不宜小于整体装置外形结构尺寸(见图B.1b)中H3的60%,且不宜小于18mm。