水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
5.10 模块设置
5.10.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
5.10.2 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识。