水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
5.9 区域显示器设置
5.9.1 每个报警区域可设置一台区域显示器。
5.9.2 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。