海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
9.5 配电装置
9.5.1 海上升压站高压配电装置宜选用SF6气体绝缘全封闭组合电器。高压开关柜宜选用气体绝缘,低压开关柜宜采用抽屉柜结构。
9.5.2 海上升压站各电压等级的导体宜根据额定工作电流、动稳定、热稳定和机械强度等条件选择。
9.5.3 SF6气体绝缘配电装置应配置SF6气体泄漏报警检测装置。