海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
9.4 升压变压器
9.4.1 主变压器容量宜按照海上风力发电场最终装机容量确定,当海上升压站设置多台主变压器时,每台主变压器容量可设置冗余。
9.4.2 容量150MV·A及以下的主变压器宜采用低损耗双绕组变压器,容量150MV·A及以上的主变压器可选用双绕组或低压侧双分裂变压器。
9.4.3 海上升压站主变压器宜采用本体与散热器分体布置形式。
9.4.4 海上升压站主变压器的高压侧可采用电缆或六氟化硫(SF6)充气管型母线,低压侧可采用电缆插拔头、封闭母线等形式。
9.4.5 机组配套升压设备应符合下列规定:
1 每套风电机组应配置一套升压设备,升压设备应包括升压变压器及高、低压侧电气元件;
2 升压变压器可选用体积紧凑、耐潮湿、耐盐雾的干式变压器或高燃点环保型绝缘油的油浸式变压器;
3 升压变压器的容量应按风电机组的额定视在功率选取;
4 升压变压器高压侧宜选用SF6气体绝缘开关柜,高压侧断路器及负荷开关、低压侧断路器应具备远程控制能力。
目录
返回
上节
下节
