电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.2 电池及电池管理系统
	7.2.1 电池检修前应断开一次回路交直流断路器、隔离开关,并在储能变流器交流侧装设接地线,悬挂安全警示牌。
	7.2.2 电池更换前,应确认电池更换前后规格型号一致,调整更换后电池电压一致性偏差。
	7.2.3 锂离子电池更换前,新电池应进行绝缘性能试验,结果应符合GB/T 36276的相关规定。
	7.2.4 铅炭电池更换前,新电池应进行绝缘性能试验,结果应符合GB/T36280的相关规定。
	7.2.5 液流电池电堆检修和更换前,应排空电解液,新电堆应进行绝缘性能试验,全钒液流电池电堆试验结果应符合GB/T32509的相关规定。
	7.2.6 水电解制氢/燃料电池系统检修前,应断开相应的电源、气源,并应采取吹扫置换、通风等安全措施。
	7.2.7 电池检修过程中,应采取防止电池正负极短路、反接和人员触电的措施。
	7.2.8 电池检修后,电池充放电能量及效率应符合GB/T36558的相关规定。
	7.2.9 液流电池和燃料电池检修后,应对检修部分进行耐压试验和气密性试验,应无变形、压降、泄漏。
	7.2.10 电池试验过程中,应监视电池电压、电流、温度、压力、流量等状态参数。
	7.2.11 电池管理系统更换前,应确认更换前后电池管理系统型号、软件版本一致或功能兼容。
	7.2.12 电池管理系统检修和试验过程中,应采取设备防静电措施。
	7.2.13 电池管理系统检修或更换后,应进行故障诊断、保护、控制、通信功能试验,试验结果应符合GB/T 34131的相关规定。
	7.2.14 水电解制氢/燃料电池系统特种设备检修作业应符合GB/T37563的相关规定。
	 
  